卷材防水层质量验收标准卷材防水层所用卷材及配套材料,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

4.2卷材防水不得有渗漏或积水现象。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

4.3卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出层面管道的防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

4.4卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头与基层粘结并固定,缝口封严,不得翘边。

检验方法:观察检查。

4.5卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层应设置隔离层;刚性保护层和分格缝留置应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

4.6排气屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

检验方法:观察检查。

4.7卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。
  